故障症状
| 产生原因
| 处理方法
|
漏电保护器不能合 闸
| 1.贮能弹簧变形导致闭合力减小 2.漏电脱扣器未复位
| 1.更换忙能弹簧
2.先将脱扣器复位后再合闸
|
漏电保护器不能带 电合闸
| 1.过电流脱扣器未复位
2.漏电脱扣器未复位
3.线路中有漏电故障点
4.漏电脱扣器吸合无法保持
| 1.等待过电流脱扣器自动复位
2.手动使漏电脱扣器复位
3.排除线路中漏电故障
4.更换漏电脱扣器
|
漏电保护器打不开
| 1.触头发生熔焊
2.操作机构卡住
| 1.负载线路中有短路故障,先排除短路故障,再更 换触头
2.操作机构发生位移或有异物,查出部位进行调 整和修理
|
电动机启动时漏电 保护器立即跳闸
| 1.过电流脱扣器额定整定值太小 2.漏电动作电流值太小
3.线路压降太大
| 1.调整或更换过电流脱扣器
2.调整漏电动作电流值
3.合理布置线路,减低线路压降
|
漏电保护器工作时 经常误跳闸
| 1.过电流脱扣器整定电流值太小
2.脱扣器热元件变质
3.电动作电流值太小
4.作环境有较强的电磁干扰
5.线路电压不稳定
| 1.调整或更换过电流脱扣器
2.更换热元件
3.调整漏电动作电流值
4.采取屏蔽措施或换用电磁脱扣器的漏电保护器
5.查处不稳定的原因,加以排除
|
漏电保护器试验按 钮不起作用
| 1.试验回路不通
2.试验电阻烧坏
3.试验按钮接触不良
4.漏电脱扣器失灵
| 1.检查回路,接好连线
2.更换试验电阻
3.修理或更换
4.更换
|