| 故障症状 
 | 产生原因 
 | 处理方法 
 | 
| 漏电保护器不能合 闸 
 | 1.贮能弹簧变形导致闭合力减小 2.漏电脱扣器未复位 
 | 1.更换忙能弹簧 2.先将脱扣器复位后再合闸
 
 | 
| 漏电保护器不能带 电合闸 
 | 1.过电流脱扣器未复位 2.漏电脱扣器未复位
 3.线路中有漏电故障点
 4.漏电脱扣器吸合无法保持
 
 | 1.等待过电流脱扣器自动复位 2.手动使漏电脱扣器复位
 3.排除线路中漏电故障
 4.更换漏电脱扣器
 
 | 
| 漏电保护器打不开 
 | 1.触头发生熔焊 2.操作机构卡住
 
 | 1.负载线路中有短路故障,先排除短路故障,再更 换触头 2.操作机构发生位移或有异物,查出部位进行调 整和修理
 
 | 
| 电动机启动时漏电 保护器立即跳闸 
 | 1.过电流脱扣器额定整定值太小 2.漏电动作电流值太小 3.线路压降太大
 
 | 1.调整或更换过电流脱扣器 2.调整漏电动作电流值
 3.合理布置线路,减低线路压降
 
 | 
| 漏电保护器工作时 经常误跳闸 
 | 1.过电流脱扣器整定电流值太小 2.脱扣器热元件变质
 3.电动作电流值太小
 4.作环境有较强的电磁干扰
 5.线路电压不稳定
 
 | 1.调整或更换过电流脱扣器 2.更换热元件
 3.调整漏电动作电流值
 4.采取屏蔽措施或换用电磁脱扣器的漏电保护器
 5.查处不稳定的原因,加以排除
 
 | 
| 漏电保护器试验按 钮不起作用 
 | 1.试验回路不通 2.试验电阻烧坏
 3.试验按钮接触不良
 4.漏电脱扣器失灵
 
 | 1.检查回路,接好连线 2.更换试验电阻
 3.修理或更换
 4.更换
 
 |