1)无接地装置包括:大车轨道对大地或零线无任何金属连接,虽有连接但已开焊或接地线已断开;有连接,但接地体不合格。也有的把钢轨放在金属承轨梁上,承轨梁有金属支柱,于是认为钢轨通过承轨梁及支柱构成合格的接地了,其实这是不可靠的。因为钢轨与承轨梁间无可靠焊接,是用压板压在承轨梁上,甚至当中还垫有纸垫,而承轨梁与支柱又都涂有油漆。
2)钢轨接头处无金属跨接线,在钢轨接头处仅靠鱼尾板相接,因为锈蚀等原因,这是不可靠的,有的在钢轨接头处连夹板也没有,轨缝宽均10mm,显然起不到漏电保护作用,再有的情况就是:接地线固定在钢轨压板螺栓,有的把接地线焊在大车轨道端头的挡铁上,而挡铁与钢轨没有焊接,这些现象都是不利于安全的。
3)接地线截面小于尺度,一般地讲,接地线最好用扁钢。但良多单位采用的是圆钢,“规程”中只说明“接地线连接宜用截面不小于150mm的扁钢”,圆钢的截面以多大为宜未作划定,不妨也按150mm。即圆钢的直径不应小于13.8mm,但多数单位用的是10mm圆钢,个别单位甚至用4mm圆钢,截面显然太小。