一、支架
1、应作防腐处理。
2、应连续焊接。
3、安装牢固,安装孔位置一致。
二、支架间距
单线“H”型300A以下≤1.5M,400A以上≤3M。
多线无接缝滑触线型1.0-1.5M.
导管型1.0-1.5M.
电缆滑车型1.0-2.0M.
弧线段支架间距根据现场情况应<1.0M.
三、悬挂件:位置正确,安装牢固,数量复合要求。
四、滑触线主体
1、防护外壳与导体间隙≤2mm。
2、直线度:与轨道中心高度允差﹤±15mm.。
3、直线度:与轨道中心纵向允差﹤±15mm。
4、扭曲度:﹤15mm/10m。
五、伸缩器:1、数量符合规定。2、间隙距离应满足安装现场最大温差所引起的理论伸缩量。
六、集电器
1、方钢之架焊接牢固,中心线与滑触线垂直允差±3mm.。
2、方钢支架与滑触线的尺寸,应保证集电器活动臂与滑触线主体平行,允差±3mm.。
3、集电器与滑触线平面滑动顺畅,符合规定压力。(见下一页集电器电刷与导轨接触压力表)
七、紧固件:紧固螺帽的扭矩,应符合制造厂的推荐值。推荐值:M10-28NM、M8-12NM、M6-6.5NM
八、电源进线:进线端牢固,不得承受拉力。